| tarassmith87 | Дата: Вторник, 03.11.2026, 16:47 | Сообщение # 1 |
|
Подполковник
Группа: Проверенные
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Встановили магнітну трекову систему у вітальні, спочатку все працювало чудово, але після того, як додали ще два поворотних споти над диваном, світло почало періодично гаснути або самовільно блимати. Майстер каже, що треба перевіряти всю проводку, але я підозрюю, що справа у живленні.
|
| |
| |
| yuriibrave42 | Дата: Вторник, 03.11.2026, 21:45 | Сообщение # 2 |
|
Лейтенант
Группа: Проверенные
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Твоя підозра цілком слушна, адже це типовий симптом перевантаження блока живлення, коли сумарна потужність усіх спотів перевищує його можливості або відсутній рекомендований запас у 20%. Для стабільної роботи 48V лінії потрібно точно підрахувати навантаження та обрати відповідне джерело живлення з резервом під майбутнє розширення. Я замовляв надійні трансформатори із пасивним охолодженням та гарантією 3 роки у спеціалізованому маркеті світла. Ознайомитися з асортиментом джерел живлення 48V можна за посиланням https://oledim.ua/bloky-zhyvlennia-48v/
|
| |
| |